在我们现产的施工军最束培短过程中,由于配电箱、柜的质量缺陷问题,对工程质量造成了很大影响, 给企业造成了很大损失,同时配电箱也保障着家居生活的用电安全,配电箱安装完工后也要及时验收配电箱,以消除对家人的人身安全威胁,为了避免此类事件的发生,我们必须要知道配电箱、配电柜质量都应该如何验收,才能确保配电箱、配电柜的质量保证,下面我就来说说配电箱、配电柜质量在验收时都有那些要点,供有需要的朋友参考:

家装验收要点

  • 1
    配电箱胞卫唱夜者抗世空装置高度位置检查:配电箱装置规范规则,配电箱、开关箱应装置端正、结实,不得倒来自置、倾斜,配电箱装置应垂直,下360新知底与地面垂直间隔应大于或等于1.3m、小于或等于1.5m;假如有多个配电箱,配电箱之间的间隔不应小于30mm,沙控状副需刑输月虽可用支持与角尺对电箱的规格进行检查。
  • 2
    检查配电箱质量:
    使用的配电箱的电箱和电盖最好用绝缘材料,电箱必需要有盖子组沙儿命室银境格盖起来,不能线暴露出来,此外,配电箱内的开关必需装置结实,验收的时候用力左右摇摆开关,假如有松动应要求改换掉。
  • 3
    看配电箱标志是否标准:
    配电箱各分路开关应该具备明显的分路标志,假如没有标志需让担任装置的施工人员标志上,以方便业主识别使用,然后依照分路标志逐一检查线路,看看分路标志与实践是否相符。
  • 4
    查漏电维护开关:
    配电箱内应设置电源总断路器,总断路器应具有过载短路维护、漏电维护功用,照明、插座、空调、卫生间、厨房间的线路必需单独回路,不允许跳总输素区值闸,总的断路器和照明此那她、一般插座的回路必需要有单独的漏电维护开关,维护开关必需灵活有效,合闸通电状态下按动实验按钮即可检验。
  • 5
    查看接线是否标准:
    拆开配电箱内盖,检查配电箱内的接线是否标准。要求里面线路必需有条有理,线路不能暴露出来;进线和出线不允许有接头,看到同一根线上有包布,证明接线有问题,同时各种线路应有明白辨别,前线用红色线;零线用蓝、绿、黑线;地线用黄、绿、蓝线。
END

工程验收要点

  • 1
    1、 配电箱、柜厂家生产资质齐全(生产许可证、技术、质量国家专门机构评审、认定文件)。
    2、 配电箱、柜合格证、CCC认证齐全,出场试验、检测报告齐全。
    3、 配电箱、柜生产配置依据是设计院审核通过的设计图纸,提供的图纸必须考虑到现行设计,施工验收规范。
    4、 配电箱、柜喷涂颜色需要经甲方专业人员确定。
    跳是始5、 制作配电箱、柜板材依据国家行业标准选取;配电箱、柜门把手、锁具齐全,耐用、美观
    6、 配电箱、柜内部电器件排布依据国家行业标准设计,并且必须考虑到现行设计,施工验收规范。
    7、 配电箱、柜通图难合想策内设工作接地排,保护接地排,排上留出足够的压线端子(一线一端子),并且考虑压接牢自宜孙核银丝训念的语固,检修方便;排上预留压接螺栓考虑压线规格。
    8、 配电箱、柜体预留有保护接地螺栓,螺栓与箱、柜体电气焊接良备帮呼门刘族好,压面必须镀层光洁,无绝缘隔层。
    9、 配电箱、柜二层电气底板及活动门必须专设接地跨接线(跨接线采用16mm2裸扁软铜线)。配电箱、柜、弱电箱、表箱箱必须预留接地螺栓位行别胶聚敌木由弦
    10、 配电箱、弱电箱、表箱鸡斤觉曾张箱体进场前必须标明箱体的上、下,以免工人施工时装倒。同一电箱、表箱的箱体与箱芯必须编上相同号码,以免工人安装时装错或箱芯与箱体底脚固定螺栓对不上影响安装。
  • 2
    11、 配电箱、柜专设工作接地,保护接地及跨接接地点必须有标识并且标识规范耐久。
    12、 配电箱、柜内电气件必须设可方便拆卸的保护分隔板。箱、柜内主要元器件必须具有网上可查防伪码。
    13、 配电箱、柜内电气件必须有标识,标识贴在操作手柄下端,且字体机打,塑封,固定牢固,不易掉落。
    14、 配电箱、柜内必须有配电系统图及原理图,图采用机打,塑封,贴箱、柜门内左上侧,并且图固定牢固、美观。
    15、 配电箱、柜必须有不锈钢制产品铭牌,铭牌用不锈钢钉铆接在箱、柜门内左上侧或中上侧。
    16、 控制箱、柜门上信号显示,操作器件下必须铆接功能标示牌。
    17、 配电箱、柜面喷漆完整均匀、光洁、无残缺现象。
    18、 配电柜外必须有塑料保护袋,配电箱必须粘贴塑料保护膜。
    19、 配电箱、柜电气件配线符合行业工艺要求及施工、验收规范。配电箱内配电板两侧预留大于60mm的布线空间,上、下进线,配电柜的上下侧,根据压接电缆的规格、数量预留足够的压接、固定空间,同时考虑进线及出线电缆的固定辅件。
    20、 配电箱、柜内配线规格、线色符合相色及相序要求,从总断路器下口配出各路导线必须考虑可独立拆卸、检修。
  • 3
    21、 配电箱、柜内配电支路电源线不能串接,并且一个端子上压接导线最多不能超过两根。
    22、 配电箱、柜内断路器上下端飞弧隔板必须齐全。各电气元件压接端子必须使用闭口端子。
    23、 配电箱、柜电气件品牌由甲方专业人员确定,同时配电箱厂家必须到现场 与施工技术人员就图纸设计中存在的问题进行沟通,配电箱厂家应具备对图纸的深化能力,熟悉消防验收等规范,凡与消防相关的配电箱、柜必须满足消防验收要求,如设计图纸的配电箱系统达不到消防验收要求,配电箱厂家应提出合理的改动措施,切记盲目照图加工,否则,一切后果由厂自负。
    24、 配电箱、柜生产前必须经甲方甲方、监理、施工方专业人员考察,且须进 行样品送样,待甲方、监理及施工方三方确认样品合格后方可批量生产。
    25、 配电箱、柜生产必须满足甲方编制的进场时间要求。
    26、 配电箱、柜内外接线端子排强弱电要分开设置。
    27、 暗装配电箱箱体后部外侧应加铁丝网片,以确保日后装饰修补抹灰面一开 裂。由于后砌墙墙体只有200mm,故暗装配电箱箱体不宜过厚,不得大于160mm。
    28、 配电箱、柜交验前由厂方负责保护,落地到施工方指定地点。
    29、 厂方应积极配合施工方对配电箱、柜的安装、保修。
    30、 配电箱、柜各种仪表必须经国家专门检测部门检测合格,并出具检测报告。
  • 4
    31、 配电箱、柜内各种辅件,工具应配置齐全,易损件必须有备量。
    32、 配电箱、柜内厂家配线的型号、规格必须符合设计要求,并有产品合格证。
    33、 对现场实际出现的进线、出线缆压接困难,由厂家负责加工特型压接板, 并采用相应保护措施。
    34、 由设计及甲方要求的变更,而发生修改的配置由厂方负责改造,跟踪调试。
    35、 工程交工、验收过程,厂方应派专业人员配合施工方调试验收。
    36、 盘柜过门导线采用RV绝缘导线,外套缠绕管加强绝缘;在门上及盘体有 两个固定点且固定牢固,过门线又适当余量,保证盘柜门正常打开。
    37、 盘内配线应颜色一致且标识正确、清晰、牢固,配线整齐无绞接现象。
    38、 配电箱箱壳钢板厚度应≥1.5mm,箱门钢板厚度应≥2mm。
    39、 箱内安装的漏电保护器必须具有漏电保护试验报告。
    40、 各种资料(合格证、检验报告等)必须随时到场,一式六份以备报验。
  • 5
    41、 零线颜色采用浅蓝色,符合国标要求(GB50303),即电气施工验收规范, 所有箱体不做敲落孔。
    42、 配电箱、柜柜体应方正、平直、垂直、不应有歪斜、凸凹、扭曲现象。
    43、 配电箱、柜内明裸母排前设安装牢固,并方便拆卸的透明绝缘板。
    44、 配电箱、柜内每根绝缘导线两端必须套号管,且号管字体机打、清楚、耐 久。 配电柜内两侧,每侧四处设固线架,且间距均匀。配电柜体深度为400mm。
    45、 安装计量表箱、柜,在不开箱、柜门的情况下,均可方便查表。
    46、 所有T接箱、表T一体箱均为竖井内明装,所有表箱、户箱均为暗装。
    47、 图纸箱体的规格尺寸仅供厂家参考,生产厂家应根据国家规范、北京市标 准并结合现场实际确定。同时应保证顺利通过验收。
    48、 应急电源柜全负荷供电时间不少于30min。
    49、 为方便安装,配电柜顶设两支吊装环。
    50、 进出配电柜、配电箱外接负荷线、信号、控制线必须设置专用接线端子板。
END